三相春兰空调出现E4是什么原因制冷还可以改为制热后就运行1分钟就出现E4是什么原因

一故障原理分析:

春兰空调故障代码e4维修(三相春兰空调出现E4是什么原因制冷还可以改为制热后就运行1分钟就出现E4是什么原因)

1、 挂机,制冷工作时,压缩机连续工作5分钟后,在压缩机连续工作过程中, 若盘管温度持续20分钟高于25℃,空调停机并显示“室外机异常保护”。

2、 柜机,在压缩机持续运行5分钟之后,室内管温比室温至少低5℃以上,如果室温和室内管温之间的差别没有保持在此范围内达1分钟,内风机自动转为低速运行。经过3分钟之后,如果差别依然小于5℃,这时压缩机外风机、内风机、摆风停止运行,显示屏显示“室外机异常保护”。

二故障分析(以制冷为例)

原因可能有:

1、可能是设定了自动模式,设定温度与房间温度接近,到设定温度就没有冷风吹出,造成感觉不制冷了。

2、电压不正常,不稳定。造成压缩机过流保护。解决办法可以加一个稳压器。

3、室内盘管温度太高,造成保护性停机。当室内温度在26度,室外温度在20 度以上是空调是不能正常制热的,很容易造成保护.

4、室内风机故障造成不吹风,保护停机。室外风机故障,造成结霜严重,进行除霜,室内进入防冷风功能。

春兰空调出现故障E4是怎么回事啊

E1 室外传感器开 E2 压缩机过载 E3 过流保护 E4 功率模块保护 E5 室外管温过高保护 E6 排气温度过高保 E7 系统压力异常(预留) E8 Pg电机转速异常 E9 室内管温过高春兰KFR--120LW/BP故障代码 显示代码 故障内容 E0 通信失败 E1 室外传感器开路.短路 E2 压缩机过载E3 过电流E4 IPM保护E5 室外机管温过高 E6 排气温度过高 E7 过久压保护 E8 室内机传感器开路.短路春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码 显示内容 故障原因

春兰kfr-35gw/bp故障代码

e0 通讯故障

e1 室外传感器开

e2 压缩机过载

e3 过流保护

e4 功率模块保护

e5 室外管温过高保护

e6 排气温度过高保

e7 系统压力异常(预留)

e8 pg电机转速异常

e9 室内管温过高 春兰kfr--120lw/bp故障代码

显示代码故障内容

e0通信失败

e1室外传感器开路.短路

e2压缩机过载

e3过电流

e4ipm保护

e5室外机管温过高

e6排气温度过高

e7过久压保护

e8室内机传感器开路.短路 春兰kfr-40、50、70、100、140lw/bds故障代码

显示内容 故障原因

e1 室内外通讯故障(gnd与cmm之间电压在6-7v左右摆动)

e2 压缩机过电流

e3 电源电压异常

e4 制冷系统压力过高保护

e5 室外环温过低保护

春兰空调故障代码e4维修(三相春兰空调出现E4是什么原因制冷还可以改为制热后就运行1分钟就出现E4是什么原因)

e6 过冷保护(制冷状态)rt2异常

e7 rti、rt2、rt3温度传感器开路

e8 rti、rt2、rt3温度传感器短路

春兰空调5p柜机出现E4显示故障是怎么回事

出现P5,请首先检查一下供压缩机的三相电源是否正常是否缺相(因为5P的空调除了少数使用2台单项压缩机的,绝大部分都是使用三相供电的压缩机);相位是否正常(老的春兰空调不需要考虑)。检查交流接触器是否正常。压力保护器是否动作了,如果动作的话,请检测室外机风机正常与否和冷凝器是否干净与否,包括压力保护器是否已经疲劳失效。最后检测压缩机和室外温度传感器。

查了下春兰空调故障代码表:

e4:系统压力过高

建议:检查室外风扇工作状态是否正常、冷凝器是否太脏、室外机组进出风空间是否足够。